Buenas a todos. Me presento como nuevo forero de este foro que la verdad es de gente bien orientada en el tema de la refrigeración y la calefaccion. Bueno pues como de todos es sabido la mejor manera de medir la carga de gas en una instalacion frigorífica es midiendo el recalentamiento y subenfriamiento pero ahora viene el kit de la cuestión,¿En que parte de la tuberia de aspiracion se mide la temperatura del refrigerante? ¿Justo al entrar en la condensadora o al salir justo del evaporador? Quisiera que me desvelarais ustedes en que parte de la instalacion poneis el termòmetro para comprobar que efectivamente tiene que existir una diferencia entre 3 y 5 grados  superiores a la temperatura de saturacion para que no entre liquido en el compresor. Espero vuestras respuestas y feliz año 2009
 



 
alcaide1969 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado 
Volver arribaPágina inferior
Responder citando   Descargar mensaje  
Mensaje Re: Medir Recalentamiento 
 
Lee este articulo que ami me quito de muchas dudas. o Pincha en este articulo que Don Luis yanes explica el tema:

Funciónamiento

El esquema (arriba) presenta un evaporador a expansión directa, supongamos:

Fluido R 404A
HP = 14 bar
BP = 4 bar
Subenfriamiento = 5°C

 user_2_10
En punto 1, el líquido frigorífico está a 14 bar y subenfriado a 5ºC llega a la válvula de expansión termostática, su temperatura alcanza aproximadamente 30ºC, y la entrada de la válvula de expansión es templada.

En punto 2, el líquido se expansióna gracias a la válvula de expansión. La caída de presión es importante casi 5 bar, una parte del líquido está evaporizándose, la temperatura de la mezcla (líquido, vapor) está a 0ºC.

Entre 2 y 3, la mezcla (líquido, vapor) avanza en el evaporador absorbiendo el calor. Hay cada vez más gas que líquido. La presión y la temperatura son constates a 5 bar y 0ºC, todo depende de la relación presión temperatura del R 404A.

En punto 3, la última molécula está, ya evaporada. En este punto tenemos 100% vapor a 0ºC.

Entre 3 y 4, los vapores están todavía en contacto con el aire enfriado, sus temperaturas aumentan. La presión está siempre a 0ºC.

En el punto 4, la temperatura del bulbo está a 6ºC. Los vapores están sobrecalentados 6ºC - 0ºC = 6ºC.

¿Qué ocurre cuando pasa el aire sobre el evaporador?

 user_2_11

qas : temperatura del aire a la salida del evaporador

qae : temperatura del aire a la entrada del evaporador

qo : temperatura del evaporador leída en manómetro de baja BP

En el ejemplo (abajo), el aire llega sobre el evaporador a una temperatura de 8ºC, y se intercambia hasta 4ºC, cediendo los calores al fluido frigorífico:

El Dqsobre el aire = tae-tas = 8-4 = 4°C

La presión del evaporador está a 5 bar, lo que vale para 404A a una temperatura de 0ºC:

El Dq total = tae-to = 8-0 = 8°C

Resulta complicado fijar los valores usuales del Dq
, en el frío comercial por problemas ligados al escarche y en climatización por problemas ligados a la deshumidificacion.

Por lo tanto para las aplicaciones usuales de los evaporadores enfriados por aire, encontramos:

En climatización:

Un Dq sobre el aire (tae - tas) de 6 a 10°C y un Dq total (tae - to) total de 6 a 20°C

En frío comercial:

Un Dq sobre el aire de 3 a 5°C y un Dq total de 6 a 10°C
 




____________
Para compartir, hay que entregarlo todo, lo triste es que el mediocre espera de ti siempre.

http://www.webfrio.com
 
TeRreMoto - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVisitar sitio web del usuario 
Volver arribaPágina inferior
Responder citando   Descargar mensaje  
Mensaje Re: Medir Recalentamiento 
 
gracias terremoto.Me sirvió de gran ayuda
 



 
alcaide1969 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado 
Volver arribaPágina inferior
Mostrar mensajes anteriores:    
 
Ocultar¿Este tema fue útil?
Compartir este tema
Correo a un amigo Facebook Twitter Windows Live Favorites MySpace del.icio.us Digg SlashDot google.com LinkedIn StumbleUpon Blogmarks Diigo reddit.com Blinklist co.mments.com
technorati.com DIGG ITA linkagogo.com meneame.net netscape.com newsvine.com yahoo.com Fai Informazione Ok Notizie Segnalo Bookmark IT fark.com feedmelinks.com spurl.net
 

Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 1 de 1
 

Usuarios navegando en este tema: 0 registrados, 0 ocultos y 1 invitado
Usuarios registrados conectados: Ninguno


 
Lista de permisos
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
No puede adjuntar archivos
No puede descargar archivos
No puede publicar eventos en el calendario